Controller RAID battery fails (MD3000i) [CF]

Buongiorno, ho dei pezzi di ricambio per risolvere preventivo del need it problem in oggetto. It service tag del prodotto e 5XX7B4J

(in hoist it log error completo)

He message error e di he following:

Storage array: STORAGE01
Component problem statement: battery
Status: failed
Location: Enclosure RAID Controller Module 0, Module in Slot 1 RAID controller
Smart battery: Yes
Component requiring repair: RAID Controller Module 1
Action (deletion) enabled service: No.
LED to action on service component: No.

Grazie,

Alessandro

Dear client,

Con passing it mouse sopra identifier c Supporto Dell'e the voce "private message", it could mandarmi UN message privato.

Nel caso in cui as aver need di assistenza telefonica is Pagaré a di COTERMINUS ticket.

SE if need di una delle quotazione left in sostituzione can rates UN preventivo senza Pagaré the assistenza.

By request, we have our o di need any it client codice di vecchia quotazione o.

Nel caso in cui non his di queste information times need che compilasse i seguenti campi:

By the spedizione:

1. company name:

2 address:

3 City:

4 Provincia:

5 cap:

6 name/last name/number phone/e-mail del referent in loco:

With the fatturazione (is different)

1 nome società (is it client code):

2 via:

3 City:

4 Provincia:

Heading 5:

Name/last name/number 6 telephone/e-mail del referent by the fatturazione:

7 partita IVA

Speaking saluti

Domenico Severino

Tags: Dell Products

Similar Questions

  • Controller RAID Pavilion sees reinstall my biggest records according to the OS, but Windows does not.

    I removed the two 500 GB drives orginal my Pavilion CTO (set at the factory in a RAID 0 configuration) and replace them with two WD Velociraptor 1 TB drives.  I started from my set of recovery operating system (3 DVD) discs and restored the system.  The restoration wrote to one of the disks.  After completing all the starting tips for first time Windows, I ran the utility Intel Rapid Storage Technology (RST) and rebuilt the RAID 0 volume, taking the option to keep the data residing on the first hard drive.  The accumulation of volume took several hours.

    The bishoprics of controller RAID Intel than drives are drives of 1 TB, and it built a 2 TB RAID 0 volume.  However, even after restarting a few times, total area of 1 to 7 see only Windows on the C: and D: (original image) logical drives, rather than the actual volume of RAID 2 to.

    How can I get Windows to recognize the larger volume?  Is it possible, or is the 1 TB capacity 'wired' somewhere in my system?

    Note that throughout this process, I left "Mode SATA controller" = "RAID" in the BIOS.  In view of the fastest 10 K rpm Velociraptor readers, I am flexible concerning the RAID 0 configuration; two independent readers would be OK, if Windows would recognize their actual size.  So I did a little experiment: I started in the BIOS, change 'Mode SATA controller' = 'IDE', registered and you leave.  The system starts only a car config, so I started another set of my operating system recovery disc restore.  He rewrote the operating system to one or two hard drives (who knows), but then the system would not start, probably because the disks are connected to a hardware controller RAID Intel physical and will therefore work mode controller BIOS to "RAID".  I recycled power, entered the BIOS and changed the mode of controller to "RAID".  As suspects, the system unbootable, so I now have to reinstall the OS with the controller in RAID mode, but before that, I want to determine if there is a way to get Windows to recognize the size of 2 TB.

    Thanks for the advice; always nice to know some utilities, we didn't ever existed.

    As you suggested, I run Diskpart and cleaned the second disc (instant).

    Then I went to control panel > administrative tools > computer management > storage > disk management.

    I clicked in the unallocated disk area second on the graphic display and went through the dialogue to create a new volume and assign a drive letter.  Pretty painless.

    Then, an "Autoplay" window open on the desktop, and there was my second 1 TB drive.

    It's a wonderful world.

    Now, I just have to remove all the bloatware, apply the updates Windows and HP of 3.5 years, reinstall and reconfigure all my apps, reload my data, make some adjustments and call it a day.

    Thanks again.

  • Changing the RAID battery on the shelves of the disc MD3200

    Hello

    I have 2 shelves, MD3200 of the disc. I've been advised by Dell that I need to change the RAID battery on both units.

    I was wondering if someone has already done this, or are there instructions from Dell on how to on this subject.

    Each drive tray has only a RAID card in each unit as it acts as one mirror of the other via the SAN software, but I am particularly concerned by knowing that the information contained in the cache has been written to the disks until the devices are turned off, while I change the battery.

    Ideas or experiences that anyone has would be greatly appreciated.

    KeV

    Thank you Sam

    New batteries so I plan a replacement, thank you very much for your answers.

    Cheers mate

  • Single controller RAID, LUNs, virtual disk groups question does?

    Hi VMware Experts.

    I have 5 servers (each at full load with local SSDS 8 x 1 TB).

    I'm curious:

    1. If I configure raid 5 (I'll have 6 TB per host), how many LUNS / data warehouses should create? Is it important here? In any case, we still have controller raid just unique, right?
    2. If I use VSANS, is there a difference in the answer above? A data store for each host is probably correct? Or because the VSAN configuration: raid0 /passthrough better to create several data warehouses/LUN?
    3. Insights into the performance here?

    Thank you!

    1. Yes, it is ok, because you have no other choice.

    2. you can't do several stores data vsan. A single vsan by cluster data store is possible.

    No matter how many ssd\hdd for each host that you have.

  • RAID Controller Module battery - MD3000

    Buonasera,

    avrei need di una quotazione by UN di una batteria MD3000 RAID controller.

    Disponibilita della Grazie

    Buongiorno, the sto contattando by mail.

  • request preventivo BATTERIA DEL CONTROLLER + MANODOPERA TÉCNICO MD3000I [CF]

    Report tell the batteria del controller e che da auswechseln

    service tag 3XC4M3J

    Buongiorno, the sto contattando by mail.

  • Integrated battery Controller PERC H700 - failed status [CF]

    Buongiorno,

    avrei need di acquistare una nuova batteria come da oggetto.

    He e UN Poweredge R610 Server

    Service etiquette: 34LR65J

    Express service code: 6808751335

    Speaking Saluti

    Buongiorno, the sto contattando by mail.

  • RAID battery showing as degraded, but is - this?

    Hello everyone, I have a PowerEdge 2900 server.

    BIOS version: 2.7.0
    RAID driver: 2.24.0.64, A07
    The RAID firmware: 6.3.3 - 0002, A-00
    OpenManage: v7.4, A00 w / patch v7.4.02, A00

    In the OpenManage software, under System--> Storage--> PERC 6 / I integrated--> battery, the battery shows 'Deteriorated' with the 'next time learning' showing only 0 hours.

    I tried to choose 'Start Cycle to learn' in the dropdown menu, but that doesn't change anything. I also tried to change the 'Cycle to learn late' at a time, but after this time, nothing happened and that the 'learn maximum' is now showing only 0 hours as well.

    Then, I opened a command prompt and run the command of omreport storage battery - output showed the same information as the OpenManage web interface. I then ran the action of omconfig buffer startlearn = = 0 = 0 command battery battery and got a successful command! message, but this does not seem to start the learning process.

    In the past when this has happened, I would like to restart the server and battery then begins a learning cycle and everything would be fine. So I rebooted the server yesterday in the hope that it would enter into a learning cycle. But this time, even after rebooting, the battery is always degraded showing.

    The log shows these events happening during the restart mentioned previously:

    T23: EVT #53554 - T23: 141 = battery is

    T23: * BATTERY CHARACTERISTIC PROPERTIES *.

    T23:  _________________________________________________

    T23: Auto learn period: 90 days

    T23: Learn next time: 0

    T23: Battery ID: 39320b 78

    T23: Delay in the meantime read: 167 hours from the scheduled time

    T23: Scheduled next Learn the: 01-07-2000

    T23:  _________________________________________________

    T23: * BATTERY DESIGN INFORMATION *.

    T23:  _____________________________________________

    T23: Capacity: 1900 mAh

    T23: Design tension: 3700 mV

    T23: Specification Info,: 1f40

    T23: Date of manufacture: 9.18 2008

    T23: serial number: 2936

    T23: Pack status-Config: e48c

    T23: Name of the manufacturer: SMP - PA

    T23: Device name: X 848389

    T23: Device Chemistry: LION

    T23: Design data: a0e072d7

    T23:  _____________________________________________

    T23: * BATTERY CAPACITY INFORMATION *.

    T23: _____________________________________________

    T23: Parent State of Charge: 100%

    T23: Absolute State of Charge: 74%

    T23: Remaining capacity: 1408 mAh

    T23: Full Charge capacity: 1408 mAh

    T23: Vacuum time: 65535 Min

    T23: Average time for vacuum: 65535 Min

    T23: Average time for Full: 65535 Min

    T23: Cycle Count: 38

    T23: Max error: 2%

    T23: _____________________________________________

    T23: * BATTERY TRACK INFORMATION *.

    T23:  ____________________________________________________________________________

    T23: Temperature: 30 C voltage: 4056 V

    T23: Current: 0 my GasGaugeStat: c0

    T23: GPID: a8ffb899 ChargerStatus: 1

    T23: Remaining capacity: 1408 mAh full load capacity: 1408 mAh

    T23: Stat Relative load: 100% FwBBUState: 1

    T23:  ____________________________________________________________________________

    The only other battery showing later events are:

    03/05/16 19:37:30: EVT #53577-05 / 03 / 16 19:37:30: 149 = battery temperature is normal

    03/05/16 19:37:30: EVT #53578-05 / 03 / 16 19:37:30: 163 = current battery capacity exceeds the threshold

    03/05/16 19:37:30: EVT #53579-05 / 03 / 16 19:37:30: 242 = full battery charge

    03/05/16 19:38:35: EVT #53580-05 / 03 / 16 19:38:35: 155 = reprogramming of the battery in the meantime: battery is under load

    This information means that RAID storage battery is still able to keep the cache in case of failure? All virtual disks are still show that the use of writing political back - don't know if it would have changed to write through if there was indeed something wrong with the battery.

    Thanks for the help!

    Hello.

    I see the controller firmware and the BIOS is up to date and absolute State of Charge is 74%, which is good. Clear the system event logs and try to re-allocation of places the battery. See if it will re - start the learning cycle. If it does not omconfig battery action = startlearn controller = 0 = 0 battery command again.

  • Battery failed - PE2950 [MS]

    Buongiorno.

    We have a server mod PE2950, serial number , cui he led, usually azzurro stamattina e giallo. Ho avviato it Modular Disk Storage Manager e mi tell a problema di batteria sul software raid controller. By convenience allégo uno screenshot del message.

    Ho anche creato con sempre lo stesso software, a di con journal file extension .zip che posso send by meglio determinare causa del problema. Resto in attesa.

    Speaking saluti.

    Buonasera,

    Pratica in lavorazione.

    Speaking saluti

    Manual

  • PowerEdge 2950 Perc 6 / i battery failed

    Hello

    We have a Dell PowerEdge 2950 that signals a failure of the PERC 6 / i battery. Where can I buy a spare battery? This server is no longer under warranty.

    Thank you

    Shang-Lin

    U8735 part number.  You might be able to buy them through Dell, but you can get them from many suppliers:

    http://www.Amazon.com/Dell-U8735-NU209-battery-PowerEdge/DP/B0045ZNJJU

    http://store.flagshiptech.com/Dell-u8735-nu209-P9110-PERC-5-i-6-i-H700-RAID-controller-battery/

    http://www.impactcomputers.com/u8735.html

  • PowerEdge 2950 error - CONTROLLER RAID Baseport FC48h does not

    Hi all

    I went in today to find the following on my PE 2950 problem:

    PowerEdge Expandable RAID Controller

    Adapter at Baseport FC48h is not responding

    No adapter.

    The yellow light on the HARD drive Bay 0

    Can someone help me solve this problem, there was also a defective battery as well.

    Help, please!

    -hiphoptech

    Hi team,

    I FIXED IT:

    SOLUTION/RESOLUTION:

    When I open the server, the battery was still in charge PERC i / 6.

    What I did everything first carefully remove/replace the battery on the controller and just reinstall the battery itself.

    I pressed the power button for 20 seconds with the battery removed from the system and then 20 seconds after that the new battery has been applied.

    Turned on the server noticed that he finds the adapter (received a message in the POST, he was recovered, but the cached data have been lost)

    Press any key to continue or C to load the configuration utility

    You press any button, it reloaded the same prompt and then kicking over the configuration utility. No option has been found which would allow me to load the configuration if necessary. He was only let me delete VD in the controller options. I thought, cooldown may simply need the STATION to recharge, so I took the chance and just rebooted (you mind FORCED ME off system physically even if CTRL ALT DEL RESTART it was on the screen.)

    When I loaded it HDD Bay 0 flashed first, and then other readers, I got the amber light again.

    Reloading of the POST did not show these errors 2nd time around.
    I reloaded all with the post office to see if she took the old configuration and thankfully loaded again.

    It was magical! Crazy adrenline rush here guys... Sorry... and it loaded everything back to the order of March as planned.

    Here's how I fixed that. Thanks for being a vehicle for my troubleshooting!

    -Hiphoptech

  • Battery failed test

    HP Pavilion DV6-2066dX with Windows 7 Professional.

    Power icon shows 95% - plugged - do not load.  I ran the HP Diagnostics and received the following message:

    Security ID: PTR2X9-000764-XD) 3GK-C0EC03

    Product ID: VW881UA #ABA

    Main battery

    Starting test: FAILED

    I replaced the original with the current battery on 28-03-14.  The current battery is defective?  In addition, my computer is tempermental in power.  You hold it the Start button in a specific place for a specific period.  Otherwise, it tries to start but stops immediately.  Any connection?

    Thank you.

    But I suggest you replace, you already have the ID of the failure that says.
    You can give your knees for the service as well as this. Backup all personal data whatsoever.
    Create a recovery disk image too and keep.

    Thank you

  • Satellite Pro L20: battery fails to load

    I've had my laptop since January this year works very well, but since last week, my battery is unable to load over 50% and ideas

    Hi Adam,.

    It seems that certain cells in your battery may have failed. If your L20 is only a few months ols so that should be covered by the warranty. Contact your nearest authorized Service partner.

    Kind regards

  • R420 chassis due heating controller raid card

    Hello

    We bought 6 Indian dell servers.

    We are facing a problem of severe heat on top of the chassis above the card raid with all these 6 servers.

    the server configuration

    R420 - hexcore single processor 2.2 ghz, 32 GB ram

    Readers 4 x 600 GB 15000 rpm
    (configured as 2 drives in raid 1 + 2 drives in raid 1)

    These servers are placed in a data center - the temperature is around 18 degrees C

    We are facing a severe heating up on problem of the chasiss just above the raid controller

    When the servers are placed one above the other as they are usually placed in a datacenter of the servers heat up between 50, 4-57 degrees celcius

    Support Dell changed the motherboard, raid card, power supply etc. of one of the above servers which is off-production (heating to 50.4 degrees Celsius), but the problem is not resolved

    Thorough review of the raid controller card, I noted that the fins of the radiator on top of map of raid controller - instead of being parallel to the open air is actually perpendicular to the flow of air and is actually trap heat

    the same card in a r.620 server has the fins of the heatsink in parallel to the air flow which remains cool

    has someone else in this forum has noted this and are facing such a heating problem?

    could you please check this and let me know the resolution of this problem

    the heatsink orientation of 90 degrees so that the fins of the radiator are parallel in the open air?

    Thanks for your help

    Rajesh mandon

    Mumbai, India

    indiannic

    the dset report displays normal temperatures since it measures the temperature at the entrance (26-28 degrees C) and the temperature of the cpu (57-62 ° c).

    The server works as expected. There is nothing to fix. This has been reported before, and we investigated it. Our generation servers 12 had a massive overhaul with thermal and acoustic design. For this reason, the chassis can become hot to the touch at the back of the system, but it poses no risk to the system components.

    You can change the default fan control to increase the airflow and reduce the temperature of the exhaust gases, but this will increase the use of sound and electricity. Go to the iDRAC - iDRAC settings > thermal. Change the user Option to compensate for fan speed and set the offset of the fan speed to compensate for high fan speed.

    Thank you

  • Model of card mother T7500 and configuration of the controller RAID LSI 1068e

    Hi, I just bought a T7500 workstation I would get around mid-December. Because of current prices for HARD drive storage, I decided to go with the 500 GB basic disk up to HEALING of Thailand. Thus, I am limited to basic integrated RAID controller. Because I am not familiar with the RAID configuration, etc. I wanted to read more before I dive in. The starting point would definitely find what was right for the Precision T7500 motherboard. Surprise! I can't find information anywhere. Even Dell people (3 different sales and support representatives) have not managed to tell me it's the Intel 5520 chipset (it looks that they believe that it is the motherboard model...). Well, I'm stuck. I would appreciate if someone could provide me with the model of motherboard and Special Edition, all information on the capabilities of the controller integrated RAID (LSI 1068e) would help me determine what drives should I plan to buy. In addition, one thing that is not clear to me what I inferred from the configuration on the website Wizard is the issue around disks > 2 TB. Of after I read it, I was not able to determine whether the problem was related to the simple readers > 2 TB or if it was related to the management of a storage space > 2 TB (which could be composed of several readers less than 2 TB). What I have in mind (remember that I do not have the machine right now) is to 4 X 1 TB drives in a RAID 0 + 1 (which I'm not sure that the integrated controller supports) configuration that will result in the storage of 2 GB mirrored. The operating system is Win 7 64 bit. Thanks in advance for any info that will help me to prepare my setup (buy hard drives, if I can find cheap ones) and find information on the configuration of the RAID. MrBricole

    I'm sure the T7500 uses an Intel Server Board (since this chipset is located on the Intel site under its motherboards, Dell is essentially correct, even if they didn't know why), but it doesn't matter in the context of your question, because the '' integrated '' RAID controller is not actually on the Board.  It's a card (called "integrated" only because it has a slot on this machine).  Because the functionality of the RAID controller is not on the Board of Directors, Board info will not help you.  Everything you need to know about your Council and the entire system, you can get the T7500 manual.  SAS 6/iR (LSI 1068e) RAID controller information can be found here:

    NOTE from the ADMIN: Broken link has been removed from this post by Dell >

    The SAS 6/iR will not support more than 2 TB of drives, or it will support more than 2 TB of virtual disks.

    It will also only supports RAID 0 OR RAID 1 OR both, but not together (not levels no RAID nested as RAID 10 or 0 + 1).

    So with four 1 TB drives, you can easily do two RAID 1 (called integrated mirror in the controller BIOS CTRL-C)... or you can do two 2-drive RAID 0 (Stripe called integrated in the controller BIOS CTRL-C)... or you can run mode non-RAID, with four individual discs in the operating system.  With this controller, those are your only options with four 1 TB drives.

    If you want / need more features RAID (nested RAID, 2 TB of the VFD above, on board levels, cache, etc.), you must upgrade to the PERC 6 / i.

    Do not buy office records class... Make sure you get enterprise-class drives.  If you decide at some point to go with PERC, not only enterprise class disks will be fundamentally necessary, but certified records would be strongly recommended for stability and performance.

Maybe you are looking for

  • I can not open I have picture

    When I opened I have picture to see the and no error open,. so I can remove and how can I reinstal I photo

  • Keyboard typing typespeed - Satellite M50

    Help, pleasenew m50-very glad I run also for businesses. This has got like more light for businesses (I travel a lot).2 things.First of all - I'm a type two fingers - no matter what app I'm in seems to me to type faster that the machine can make deal

  • Error when updating the Bios Equium A60-155

    Hello. Here, I have TOSHIBA Equium A60-155 MODEL No.: PSA67E - 00300C8J "I tried to update the bios, follow this thread" [http://laptopforums.toshiba.com/t5/Drivers-and-Utilities/Equium-A60-BIOS-Update-Problem/td-p/99434] ". but I got the error, as i

  • Qosmio X 500-167 - tests and exams?

    I think to buy a Qosmio X 500-167. However, it is very difficult to find any information on this model (in addition to the plug on the Toshiba site and some short press releases in some PC magazines). My questions:1, does anyone know of tests or the

  • set up mail window newsgroups

    the value newgroup on mail of the widow